В деревне на новом участке на электрическом столбе будет ставиться такой ящик для последующей проводки кабеля в новвый деревянный дом (куда владельцы будут приезжать только летом время от времени).
Вопросы:
1) При общедоступном подключении 15КВт за 550 рублей сам щиток (с установкой) должен оплачивать гражданин или РЭС? Какова известная вам практика?
2) За образец будет браться щиток соседей (см. на фотографии). Входной трёхполюсной автомат при уезде в город будет выключаться, чтобы подстраховать счётчик и последующую электрику от скачков в сети (в том числе от молний). Правильно ли сделано, что на нейтрали (рабочем нуле) не поставлен автомат, то есть в отсутствие хозяев скачок может дойти до деревянного дома? Каковы плюсы и минусы замены на четырёхполюсной входной автомат или хотя бы установка дополнительного разрывающего автомата на нейтраль?
3) Или при сохранении трёхполюсного автомата достаточно будет в доме поставить УЗО, разрывающее все 4 провода? Правда, скачки всё равно дойдут до деревянного дома, а не остановятся в ящике на электрическом столбе.
4) Ящик заземлён двухметровым уголком, вбитым в землю. Правильно ли ли сделано, что нейтраль и земля не соединены? В дом пойдёт кабель 5x6 кв.мм, у которого земля будет подсоединена к ящику (т.е. уголку в земле)
5) Предлагаемые 15Квт - это при равномерно распределённой по всем фазам нагрузке (тогда автоматы надо уменьшать до 25А), или при любом распределении нагрузки (и автоматы по 50А на каждую фазу)?
Спасибо!
Izb
7 April 2015
А кто разбирается в принципах построения электрических щитков?
VortexЯ в электричестве - как свинья в апельсинах...
Почитал уважаемых Элехтрикафффф...
HEx, HИX, HAX в общем ничо непонятно, хоть-ба схему нарисовали - что-ли?
Мишуха:
|
Имеет, ибо ноль заземляется по любому. |
Ну раз у тебя имеет - значит заземляй.
Vortex
13 April 2015
StrangerДа, по счетам вроде все ровно. Это квартира бабушки, жгет мало, счета соответствующие...
ПапаСержДа там такой
в щитке. Если бы я смог понять что куда идет и нарисовать схему, я бы понял почему так.
Вызвал электрика, хай разбирается. У соседей стоит новый двух или трех тарифный счетчик, а сам он квартирант, не в теме.
Vortex
Скорее всего дело не в щитке, а в проводке. Кто-то ее закольцевал. Обычно так делают, чтобы не искать куда фаза пропадает, и кидают перемычку от соседа.
AnikiyПредлагаешь перекусить перемычку
Пусть сосед свою фазу ищет?
Vortex:
|
Anikiy Предлагаешь перекусить перемычку Пусть сосед свою фазу ищет? |
Тут 50 на 50. Возможно искать фазу придется тебе
Anikiy:
|
Тут 50 на 50. Возможно искать фазу придется тебе |
Тогда придется перемычку вернуть
Anikiy:
|
Ну раз у тебя имеет - значит заземляй. |
Ну раз у тебя не имеет, то можешь и на ноль фазу повесить.
380 ведь.
Anikiy
14 April 2015
Мишуха:
|
Ну раз у тебя не имеет, то можешь и на ноль фазу повесить. 380 ведь. |
Умную вещь сказал
Ты только эту тему не засирай, она полезная, а то в какой теме ты не появляешься - она обязательна становится помойкой.
Anikiy
Для начала в теме разберись.
Ноль приходит к тебе из вне, и у тебя нет никаких гарантий, что на нуле не будет фазы.
Посему все вторичные потребители, обязаны обеспечить себя землей.
Как и на фото щитка. Розетка стоит без земли, и если на нуле будет фаза, то между фазами будет 380, а это пожар.